Полная версия этой страницы:
Аналоговые входы Carel Pco
Shilov_Aleksey
11.4.2016, 11:21
Добрый день. Ситуация следующая.
В контроллере Carel неправильно подключили датчик приточной температуры, в следствии чего сгорел аналоговый вход, как можно перепрограммировать этот датчик на другой вход.
да элементарно , если есть свободные входы через конфиг контроллера назначить свободному входу нужный датчик , я так думаю )
Shilov_Aleksey
11.4.2016, 13:12
Я так понимаю для этого нужен пароль 4 уровня, а мне как пользователю доступен 3 уровень. Или я что то не так понял?
manjey73
11.4.2016, 14:20
Для этого необходимы исходники программы прежде всего.
Или там готовая конфигурируемая программа зашита ?
Polopolar
11.4.2016, 14:50
Зависит от автора прошивки.
Есть те, кто закладывает возможность изменения канала датчика или ИМ.
А есть, соответственно, и наоборот, только этот вход и никакой больше.
Shilov_Aleksey
11.4.2016, 14:59
Если я правильно понимаю эту прогу в контроллер заливает поставщик оборудования под необходимую систему. Объясните мне пожалуйста простым языком, как человеку далекому от программирования, что мне нужно сделать чтобы этот контроллер реанимировать. Отнести его к поставщику чтобы он перепрограммировал его и поменял вход на другой??
Vovka165
11.4.2016, 15:26
Какой у вас контроллер, напишите полное название модели.
Shilov_Aleksey
11.4.2016, 15:33
Carel pco xs
Vovka165
11.4.2016, 15:50
Если мне память не изменяет, это параметрический контроллер заточенный для приточной вентилляции, там всего два аналоговых входа.
На одном датчик приточки. На другом датчик обратки.
Проверьте, если там действительно всего два ан.входа, то только менять.
Shilov_Aleksey
11.4.2016, 16:10
Спсибо за совет, проверю отпишусь.
Цитата(Vovka165 @ 11.4.2016, 16:50)

Если мне память не изменяет, это параметрический контроллер заточенный для приточной вентилляции, там всего два аналоговых входа.
Изменяет.
Это свободно программируемый контроллер и у него 4 аналоговых входа.
Нужно выяснить чья программа. Код и версия программы (у правильных программистов) записан в одном из экранов.
Советую с Вашим вопросом обратиться в carelrussia.com, скорее всего программа их.
Vovka165
11.4.2016, 16:59
Цитата(ttt @ 11.4.2016, 16:52)

Нужно выяснить чья программа. Код и версия программы (у правильных программистов) записан в одном из экранов.
Советую с Вашим вопросом обратиться в carelrussia.com, скорее всего программа их.
Нужно выяснить, остались там свободные ан.входы или нет.
Цитата(ttt @ 11.4.2016, 16:52)

Изменяет.
Это свободно программируемый контроллер и у него 4 аналоговых входа.
Нужно выяснить чья программа. Код и версия программы (у правильных программистов) записан в одном из экранов.
Советую с Вашим вопросом обратиться в carelrussia.com, скорее всего программа их.
Так точно и есть. Ищите производителей программы или поставщика шкафа автоматики. Только они смогут помочь. Со входа на вход даже производитель перекидывать не будет. Это будет или замена или ремонт контроллера.
Можете и сами починить, если в электронике разбираетесь. Горят там обычно входы, сконфигурированные как токовые, если коротнуть провод к датчику. Выгорает 100-омный резистор и немножко деталек вокруг.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.